        各位電氣前輩們大家好,
        本人在礦山工作,有一臺280kw鄂破機(自耦降壓啟動)跟三臺260kw制砂用hp4(星三角降壓啟動)從中控到現場大概有300米左右?刂剖揖驮谂潆姺颗赃,配電房配有電容補償柜。功率因數大概有0.94左右。最近出現一個情況石頭不算大,稍微大點的石頭進入機口會出現跳閘。石頭大了,電機感覺軟綿無力。 初步懷疑是線損,運行中打開點擊外殼檢測接線柱有385v電壓,電機待機電壓為430v。電機均為鋁線。185直徑,120直徑,調整繼電器也沒用,最后跳過熱繼電器還是間歇性跳閘。求教是什么原因導致電機總會跳閘。電機電流沒超過額定電流。求教各位前輩


        回復

        使用道具 舉報

        沙發
        發表于 2020-4-18 09:01:32 | 只看該作者
        你的斷路器是多大的?有沒有檢查斷路器,看是不是斷路器的問題!有些雜牌的斷路器,使用時間長了以后會出現這種問題!

        點評

        配線不合理  發表于 2020-7-9 16:42

        回復

        使用道具 舉報

        板凳
         樓主| 發表于 2020-4-19 10:52:54 | 只看該作者
        lxf19831 發表于 2020-4-18 09:01
        你的斷路器是多大的?有沒有檢查斷路器,看是不是斷路器的問題!有些雜牌的斷路器,使用時間長了以后會出現 ...

        斷路器符合要求,是正泰斷路器,都是新的

        回復

        使用道具 舉報

        地板
        發表于 2020-4-27 16:17:56 來自手機 | 只看該作者
        斷路器,漏保買正泰的,別買雜牌,特別是上海人民的質量最不靠譜,我就與到過上海人民,還有個上海什么牌子的,100A的帶22KW的電機都帶不動,啟動就跳,改成正泰一點事都沒有。

        回復

        使用道具 舉報

        5#
        發表于 2020-4-28 09:14:44 | 只看該作者
        路過學習     

        回復

        使用道具 舉報

        6#
        發表于 2020-4-28 10:14:27 | 只看該作者
        電纜載流量明線不夠  

        回復

        使用道具 舉報

        7#
        發表于 2020-5-7 18:42:23 來自手機 | 只看該作者
        礦山作業電力配置是過硬的,照你描素我覺得機械故障大些,查電機軸承和拖動傳動裝置

        回復

        使用道具 舉報

        8#
        發表于 2020-5-9 07:12:43 來自手機 | 只看該作者
        好像配置不合理,如此負荷多大的線?

        回復

        使用道具 舉報

        9#
        發表于 2020-5-16 18:19:53 | 只看該作者
        這么大的電機配線不合規呀

        回復

        使用道具 舉報

        10#
        發表于 2020-5-20 11:20:44 | 只看該作者
        如果以前也是這種情況,就不用考慮線損了,懷疑電機性能下降。
        如果是才出現這樣的情況,就可以考慮電機性能下降。

        回復

        使用道具 舉報

        11#
        發表于 2020-6-28 17:54:22 | 只看該作者
        我個人估計可能不是電力的問題,看看是不是在機械故障導致的呢?

        回復

        使用道具 舉報

        12#
        發表于 2020-6-28 22:28:28 來自手機 | 只看該作者
        工作電流大于額定電流,負載的問題,反之電源的問題